供电设施安装与服务要求(合同)(精选多篇)

时间:2020-01-31 04:27:02 浏览量:

第一篇:供电设施安装与服务要求(合同)

供电设施安装与服务要求(合同)

1. 工程总承包商(以下简称乙方)必须是包工包料提供符合国家和本地区技术安全标准的临时用电设施,并满足当地消防条例。

2. 临电设施安装材料使用标准表述如下:

漏电开关、隔离开关、空气断路器、有功电度计量表以及熔断器等附件采用正泰品牌或同等;
导线使用国标3c认证阻燃铜芯双层绝缘导线;
户外埋地电缆可使用vv型电力电缆,电线和电缆导体截面的载流应满足开关的过载和短路整定电流值。三相开关箱为金属制品,单相开关箱可用塑料成品箱;
照明灯具在易燃物料场所不得使用高热量光源,例如碘钨灯、金卤灯等。

3. 临电设施设置点和数量:(详见附件)

a. 海洋奇观区需安装一个主电箱(1#),长隆海洋王国3#箱用3*300+1*150接到主电箱(1#),电缆距离大约在60-80米。使用pe管道埋地600mm,pe管厚度为6.5mm,直径为160mm。

b. 从主电箱(1#)需引出电缆到2#,3#,5#临时电箱。

主电箱(1#)使用3*185+1*70接到2#临时电箱,电缆距离大约130米。使用pe管道埋地600mm,pe管厚度为6.5mm,直径为160mm。主电箱(1#)使用3*150+1*70接到3#临时电箱,电缆距离大约180m。使用pe管道埋地600mm,pe管厚度为6.5mm,直径为160mm。主电箱(1#)使用3*120+1*70接到5#临时电箱,电缆距离大约180米。使用pe管道埋地600mm,pe管厚度为6.5mm,直径为120mm。

c. 临时3#电箱需在引出电缆到4#临时电箱。3#临时电箱使用3*70+1*30接到4#临时电箱,电缆距离大约70-80米。使用pe管道埋地600mm,pe管厚度为6.5mm,直径为110mm。

d. 业主所提供的现有临电变压器和总低压开关箱位置平面图仅供参考,实际离建筑物的尺寸应以现场测量为准。

e. 上诉5个电箱的位置安放,为固定点安放,需要使用混凝土基座固定安放,混凝土基座的高度为1000mm,而且混凝土基座的两侧需要预留进线管道,距地面高度为500mm。

f. 电缆埋地的路径地面需每隔20米设置电缆标识牌。

g. 电缆埋地过程中,遇到拐弯处,需设置电缆井。供电缆穿线使用,电缆井大小按现场实际设置。

h. 临电投标书应包括各种类型配电盘和与之连接的系统网络图。

4. 乙方施工范围包括上述总配电盘,以及电源线路。电气照明提供客房区公共走廊的终端光源。

5. 乙方施工完成,并经业主验收合格,即可将所有资料存档,提供一份交业主,并负责每月按时向业主缴纳电费。具体计量方式可参考当地供电局电费收取方法。

6. 用电计量:其他工程分包商也可经过业主批准,在上述合适的配电盘开关接取电源用于施工,乙方必须配合电源端接线,不得拒绝。由乙方负责安装电能计量仪表,(安装费用在此次投标已包含)收取电耗较多,用电相对集中,易于安装计量电表的用电方电费。例如:机电设备安装公司、装修公司、电梯安装公司、户外园林景观承建公司、等同类型的工程承建商。除此以外,其他不属于上述类型(含防雷公司、弱电工程)的各工程分包商,不再收取电费,乙方应在此次投标中包括上述费用。

7. 乙方应负责临时供电设施的日常维保工作,建立安全巡检制度,除乙方自行使用临电,还必须向所有临电使用者提供本文所概括的服务,并接受监理和业主的监督。乙方作为土建工程总承包,所有临电终端设置需自行完成。上述临电设施的保管和安全保障由乙方负责。

8. 工地施工时间内,乙方必须提供上述既定方案的电气照明,不得以任何理由中断或减少照明灯位和光源功率。非工作时间按规范保持紧急疏散必不可少的照明。

9. 所有临电设施,在没有接到业主通知前,乙方不得擅自拆除、迁移;
当永久性供电设施逐步开通送电后,乙方在接到业主的通知后24小时内必须拆除业主指定部分的临电设施,迁离现场。

10.如因临电设施违章安装或失效而引起的后果,业主将按合同追究乙方的过失责任。

11.业主所提供的临时用电招标技术文件,已涵盖了整个海洋奇观在建造过程中所使用的临时供电设施,但不排除在施工过程中有设备需要移位、增减等不可预见因素,乙方应以主动配合,不得再收取任何费用。

12.附件包括:

a.户外变压器电源点位置平面图;

b.建筑物临时电箱立面安装示意图;

c.临电箱系统图。

第二篇:供电安装工程施工合同(范本)

供电安装工程施工合同

甲方(发包方):

乙方(承包方):

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任义务,经双方协商,现就有关事宜约定如下,供双方共同遵守:

第一条 工程概况

1、 工程名称:

2、 工程内容:

(1)、配电房土建工程(由发包方按绿能设计图自行施工):安装(规格)变压器台,在户外新做一组接地网并引接至。

(2)、配电房内:安装高压柜三面(一进一计一出),安装低压(抽出式)馈电柜三面(一总二出),敷设(规格)高压电缆米及两个电缆头制作,对高低压变配电设备进行调试。

第二条 承包方式

包工包料,如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分,甲乙双方另行签订补充协议。

第三条 工期

1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算,同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期,此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期,竣工日期以乙方完成安装并经供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。

2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的,甲方应顺延工期。— 1 —

3、等待

4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互

感器的时间不在本合同工期内。

第四条 工程预算造价及工程款的结付方式:

1、 工程造价按照年《全国统一安装工程预算定额目表》

和《建筑工程费用定额》计取,安装工程预算为人民币圆整(¥)(本预算书只作为拨款依据,不能作为结算依据,定额

子目以实际发生计取)。

2、 工程款的支付

(1)本合同签订后,乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工

程量的%时,甲方按预算总价的%向乙方支付工程进度款;

(2)在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料,甲方

在收到结算书及完善的资料之日起,十四个工作日内审核完毕(在此之间,乙方必须配合甲方审核工作,否则一切后果将由乙方承担),双方在结算

书上签字确认后,并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款(须扣除

1%的维修保证金,不计息)。

(3)结付工程款前,乙方应按结算总额提供税务发票(含保修金)。

施工用水电费由乙方支付。

第五条 保修期限

在甲方正常使用的前提下(正常使用条件是指:按配置的负荷要求用

电,不超负荷用电),乙方对本工程安装质量承担保修责任,安装工程的

保修期限为两年,从供电局验收合格之日起算,人为或不可抗力原因造成

的除外。

第六条 材料的采购

1、 甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲

方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品,否则必须

清退出场,已施工的由乙方无条件返工。

2、 在甲方工地范围内施工,待施工完毕交付甲方使用后,如出现

人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。

第七条竣工验收

工程竣工后,由供电局按有关供电技术规范进行初验收,甲方以

本工程通过供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合供电局的有关技术规范及标准的,所造成的整改及返工费用由乙方负责,并负责整改至通过供电局的验收为止。

第八条安全责任

乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工,保证施工安全,在

施工过程中,乙方应自行办理有关安全、保险等手续,如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。

第九条关于隐蔽工程

在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前,乙方应通知甲方预算员及相

关人员到现场确认工程量,乙方方可进行隐蔽施工,否则甲方对已发生的工程量不予确认;
如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的,乙方应推迟施工,并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。

第十条违约责任

1、如甲方不能按照合同第三条如期付款的,逾期每日应按甲方应付

款的万分之三支付违约金;

2、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的,每超期一天,

按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。

3、因乙方原因需返工而造成逾期交付的,乙方应承担逾期交付的违

约责任。

第十一条其他

1、 由于设计变更的费用另计,因设计变更及不可抗力的因素造成

的工期延误相应顺延;

2、 本合同未尽事宜,由双方平等友好协商解决;

3、 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:

委托代表人:

开户银行:

帐号:

日期:年

月日委托代表人:开户银行:
帐号:日期:年月日

第三篇:设备供电系统安装合同范本

设备供电系统安装合同

甲方:

地址:

法定代表人:

乙方:

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方运营的xx设备供电系统安装事宜达成协议如下:

第一条:工程概况

1、工程地点: 甲方指定的xx设备运营地点。具体工程实施地点依照甲方通知为准。

2、施工时间:甲方在xx设备在运营地点就位后应以电话或书面形式通知乙方,乙方应当在接到通知后48小时内为甲方安装指定xx设备的供电系统。具体施工时间依照甲方通知为准。

3、施工内容:甲方在通知乙方xx设备运营地点后,乙方根据甲方的需求安装xx设备的供电系统。

2、工程承包方式:
发包人包料,承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款:本合同工程价款依照每月乙方完成的工程量结算,每完成一次安装甲方应向乙方支付人民币___________元(大写)。

第二条:关于材料供给的约定

1、本工程中,甲方应提供安装供电系统所需材料。甲方提供的材料应为符合要求的合格产品,并应及时交付至乙方。乙方如发现甲方供应材料存在质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出。甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失、责任由甲方承担。甲方供应的材料送至乙方后应由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、若因具体施工情况需要,甲方委托乙方采购工程所需材料,乙方可凭购买凭证向甲方主张材料款。

3、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

4、除甲方提供的安装材料外,乙方应当自行提供安装施工所需工具。

第三条:双方责任

一、甲方责任

1、甲方应当按照工程具体情况提供施工所需材料,

2、xx设备安装位置确定后,甲方应当及时通知乙方进行安装工作。

3、xx设备供电系统安装完毕后,甲方应当及时验收并合理使用xx设备。

4、每月结算时,在乙方出具验收单据和相应正规发票后应当及时付款。

二、乙方责任

1、乙方应当合理组织人员进行工程施工活动。

2、乙方收到甲方安装供电系统的通知后,应在48小时内安装xx设备供电系统。

3、乙方应当严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

4、未经甲方同意及批准,施工中不得随意拆改xx设备结构及各种设备管线。

5、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

6、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

7、因乙方安装的供电系统问题造成xx设备无法运行、破损、故障的,乙方应当赔偿甲方因此承担的运营损失、维修费用。

8、在施工作业过程中,因乙方违反安全操作规程的原因造成的安全责任事故(包括施工工程、对设施、设备、材料、工器具的造成损伤、损坏、损毁、灭失及人员伤亡事故等),由乙方承担全部责任。

第四条:关于工程质量及验收的约定

1、安装完毕后的供电系统应当保证其供电的xx设备正常运行,不会因电压不稳、短路、跳闸、错线等问题造成xx设备无法正常运行。

2、由于乙方自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

3、工程验收:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

4、本工程保修期年,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从验收签章之日起算。

第五条:工程付款方式、、结算的约定

1、工程结算标准:乙方每完成一次供电系统安装工程,甲方应当向乙方支付50元。

2、甲乙双方每月结算一次,每月日为结算日。

3、乙方凭验收单据和相应正规发票请求甲方付款。

第六条:纠纷处理

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条:全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应协商一致后签订补充协议。

2、合同签订施工前,一方要终止合同,应以书面形式提出并向另一方支付违约金元。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

第八条:其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

2、保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。乙方在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

3、由于甲方使用不当或甲方所购材料产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

4、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

5、乙方不得委托他人完成此项工程。

6、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

7、合同有效期至_______。

8、工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方:

法定代表人:

授权代表:

签约日期:

乙方:
法定代表人:
授权代表:
签约日期:

第四篇:消防设施安装工程合同

消防设施安装工程合同

甲方(建设单位):

乙方(施工单位):

乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程,根据《中华人民共和国经济合同法》之规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

一、工程情况:

1、工程名称:

2、安装施工范围:安装施工范围:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。

3、施工期限:自签订本合同之日起xxx天。乙方xxxx年xx月xx日按时进场施工,进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工,每拖延一天工期罚款xxxx元。

4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单(要注明产地品牌、规格型号、价格)。

5、承包安装施工方式:包工包料。

二、质量标准要求:

1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍,各项目施工队长必须固定并常驻工地。

2、乙方必须严格按合同规定,使用甲方认可的《xxxxxx消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号(所用消防产品必须是目前最新款国标产品),按照甲方图纸,国家标准规范、消防规范安装,保证施工质量。

3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品,按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。

4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装,消火栓、按钮、层显等墙面安装设备,安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走,缚设在梁底面上

5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管,安装平整、不下垂、不歪邪,所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正,穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净,涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀,不得露出底色。

6、水泵房安装:按国家有关标准规范、消防规范标准安装,达到水泵、管道布局和走向合理,安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观,必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。

7、保温质量:消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/ m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温,消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉,外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆,稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温,外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料,按规范施工,达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。

7、本工程安装质量:市级优良工程标准。达不到优良标准,甲方不付工程款。

三、质量检查验收:

1、乙方消防产品、材料进入工地,乙方要向甲方及时提出检验申请,甲方工程管理人员和工程监理人员,按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量,如达不到标准,不得用于本工程。如果乙方使用《xxxx消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品,每次罚款xxx元。

2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格,乙方无条件整改,并每次给予乙方罚款xxxx元。

3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的,甲方不付货款,乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货,乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。

四、质保期

自验收合格之日起质保期一年(质保期内发生质量问题,乙方无条件免费维保)。

五、工程合同价款、拨款和结算

1、合同承包总价xxx万元包定。总价中已包含:消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费,所有消防产品(消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等)送样检测费、验收检测费,图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定,在施工过程中发生的图纸变更,甲乙双方办理书面签证,待工程竣工时结算。

2、本合同签订后(乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后)甲方预付工程款xx%,工程进度款按月按完成工程量的xx%付给,全部安装完成甲方付至总工程款的xx%,消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后,甲方付至工程款的xx%,保修期满,甲方付给余款xx%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担,乙方自备配电箱、电表。

六、安全施工:

1、乙方在施工中,不得损坏甲方场内的设施、物品,保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程,如有损坏乙方赔偿全部损失。

2、乙方要服从甲方管理,乙方必须加强对施工人员的安全教育,严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工,佩戴好安全、防护用具,确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险,并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工,确保原有设施不受损坏,做到工完场清。杜绝一切偷窃行为,否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任,乙方自负,甲方概不负责。

七、纠纷处理:

发生合同纠纷,双方协商解决,协商不成由人民法院裁决。

八、附件

乙方所提供的消防产品样本书、《xxxxx消防工程产品报价表》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

九、本合同经双方签字盖章生效。

十、本合同一式二份,甲乙双方各一份。

甲方(章):乙方(章):

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

合同签订地点:

合同签订时间:

第五篇:锦绣花园供电安装工程合同

高低压供电设备及安装工程合同

甲方:

乙方:

铅山县福鑫房地产开发有限公司锦绣花园分公司,锦绣花园小区高低压供电设备及安装工程(简称供电工程),经甲乙双方协商,甲方同意将此工程发包给乙方施工(包设备材料及施工)。为确保工程顺利完成,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循公平、公正、诚信的原则,签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3㎡(备注:地下室或半地下室不计算面积)。

二、承包内容

1、承包范围:线路接火工程?供电公司需架设10vk专线,费用由甲方自行承担,乙方必须办理供电公司一切手续直到投入使用。?乙方于供电公司协商整个小区用电能够在铅山县供电公司公用线路接火,甲方付给乙方协调及材料安装费计人民币叁拾万元整(含工程材料;
工资及一切开支,此工程结束一次性支付乙方叁拾万元人民币)。?乙方保证小区的所有用电经供电部门验收合格后接收,乙方负责委托电力设计单位并承担设计费用,负责小区内电表安装工程(备注:每户电表及电表安(收藏好 范 文,请便下次访问wwW.hAOwORd.CoM)装工资由甲方承担)。

2、承包方式:锦绣花园小区内高低压供电工程(分一、二期工程)。乙方以包工包料方式承包锦绣花园小区内高低

压供电工程,甲方不承担供电部门与本工程有关的其他任何费用。

三、工程质量

1、乙方必须按照国家有关规定,按时、按质、按量进行施工;

2、设备材料要求按国家标准执行;

3、质量标准:通过当地供电部门验收合格,通电。

四、承包价款的确定方式,合格价款及工程结算。

本工程总承包价的结算方式:一期面积:24077㎡;
二期26820,单价(54元/m2)计算。

五、供电工程施工时间、交付时间

1、铺设外线于供电公司线接火,乙方从签订合同之日起至2014年12月30号前通电完工。

2、一期供电工程施工时间从2014.11.01至2014.12.30完工(必须通电可以交付使用,才算完工)工期为2个月。

3、二期供电工程施工时间从2014.06.01至2014.07.30完工(必须通电可以交付使用,才算完工)工期为2个月。

五、付款方式

1、第一期付款方式:甲方在接到本工程用电方案后,预付给乙方电方案面积工程款的5%;
乙方材料全部进场后,甲方支付第一期工程的40%价款;
工程经供电部门验收合格后(必须按时完工),甲方支付第一期工程的35%价款;
其余20%的工程款在小区电力资产移交之日一次性付清。

2、第二期工程款的支付方式同第一期工程款。

六、甲方责任

1、协调工程项目与小区内其他有关施工单位相互配合的

关系;

2、甲方向乙方提供供电部门所需的用电公司资料,便于乙方供电部门处理验收手续;

3、按合同规定支付工程款。

七、乙方责任

1、在规定时间内未按时完工;
未通电没有达到交付使用条件,导致甲方延期交房所产生违约金及一切损失由乙方承担。

2、乙方必须按国家有关规范按时、按质、按量进行施工,确保工程顺利完工,承担施工过程中发生的及因工程质量和设施各等存在问题所导致的安全责任及赔付责任。从材料进场至交付使用过程中产生材料被盗或损坏由乙方自行承担。

3、工程竣工后,乙方须给制竣工图壹套,交甲方存档。

4、乙方按照供电设计单位设计的工程施工图纸要求进行竣工。

5、乙方负责本项目的安装调试工作,供电部门的验收手续及所有费用由乙方承担。

6、本项目通电后供电设备、线路等用电设备的竣工手续,由乙方负责办理,所发生的费用由乙方承担,甲方只负责相关文件和合同的签字盖章。

7、乙方确保工程质量经有关部门验收合格。

8、乙方负责本工程的设计方案,设计施工图纸,并承担所有费用。

9、在小区投入使用中,乙方未把资产移交给供电公司所产生一切费用由乙方承担。

八、合同的生效及终止

1、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自甲

乙双方签字盖章后生效。

2、小区电力资产移交之日本合同终止。

九、其他

1、合同未约定的可由双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同履行期间,如因国家政策调整或不可抗力等原因造成本合同无法履行,双方均不承担违约责任。

甲方:

乙方:年月日

推荐访问:供电 多篇 设施 供电设施安装与服务要求(合同)(精选多篇) 供用电合同精选多篇 供用电合同管理办法

《供电设施安装与服务要求(合同)(精选多篇).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:

文档为doc格式

一键复制全文 下载 投诉